You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Форум об оборудовании для современных инженерных систем

 
Алексей феноменов
Новичек
 
Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/05/29 15:50
1) Прибор SET-2000 устанавливается внутри здания или снаружи?

2) Где можно найти электрическую схему подключения прибора SET-2000 к
системе диспетчеризации (характеристики и номера контактов)?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/05/29 15:51
Здравствуйте, Алексей .
Отвечаю по порядку:
1) Сигнализатор уровня жидкости Labko SET 2000
в большинстве случаев монтируется на стене в помещении. Удаление сигнализации Labko SET 2000 от жироотделителя ограничивается длиной кабеля датчиков, но их можно удлиннить.
Теоретически центральный блок управления OilSET-2000 можно устанавливать снаружи, поскольку он имеет класс защиты IP65, то есть полностью защищен от пыли и от водяных брызг. Но в таком случае рекомендуется помещать блок в герметичный шкаф. И все-таки, однозначный ответ будет – внутри здания.
2) Полную и подробную инструкцию на сигнализатор Labko SET 2000 вы откроете, перейдя по этой ссылке


P.S. Также хочу сообщить Вам, что существуют аналоги сигнализации Labko SET-2000, которые называются LC2-1 и собираются в России из импортных комплектующих (Mitsubishi, Siemens):

http://promsis.com/ oborudovanie/ dlya_ochistki_stokov /signalizatoryi_urov nya_zhidkosti/ flotenk/ signalizatoryi_lc2- 1/
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

Алексей феноменов
Новичек
 
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/06/01 17:16
Спасибо за предыдущие ответы.

У меня появилась еще пара вопросов: 1) Какой кабель Вы рекомендуете прокладывать от блока управления SET-2000 до соединительной коробки, устанавливаемой в жироотделителе вне здания? 2) Способ прокладки кабеля (глубина) до жироотделителя, методы механической защиты кабеля от повреждений?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/06/01 17:35
Здравствуйте, Алексей.
1) Цитирую инструкцию к сигнализатору Labko SET-2000:
"Кабель датчика, при необходимости, можно удлинить с помощью
соединительной коробки и защищенного, двойного, скрученного монтажного кабеля. Кабельную проводку можно в таком
случае выполнить одним двойным парным кабелем с парными защитными оплетками".
Стандартный кабель 5м. идет в комплекте с прибором Labko SET-2000. Для удлинения Labko рекомендует следующие кабели:
- Jamak arm 4*2+1*0,5мм2
- KLMA 4*0,8+0,8 (здесь необходима защитная труба).

2) При использовании кабеля Jamak защита необязательна, но для дополнительной защиты можно использовать также гофрированную трубу. Глубина прокладки кабеля не регламентирована производителями жироотделителей - ограничения могут указать разьве что производители кабеля. Думаю, не глубже уровня подводящих труб.