Алексей феноменов
Новичек |
|
|
|
Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/05/29 15:50
1) Прибор SET-2000 устанавливается внутри здания или снаружи?
2) Где можно найти электрическую схему подключения прибора SET-2000 к системе диспетчеризации (характеристики и номера контактов)?
|
|
Алексей М.
Администратор |
|
|
|
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/05/29 15:51
Здравствуйте, Алексей . Отвечаю по порядку: 1) Сигнализатор уровня жидкости Labko SET 2000 в большинстве случаев монтируется на стене в помещении. Удаление сигнализации Labko SET 2000 от жироотделителя ограничивается длиной кабеля датчиков, но их можно удленнить. Теоретически центральный блок управления OilSET-2000 можно устанавливать снаружи, поскольку он имеет класс защиты IP65, то есть полностью защищен от пыли и от водяных брызг. Но в таком случае рекомендуется помещать блок в герметичный шкаф. И все-таки, однозначный ответ будет – внутри здания. 2) Полную и подробную инструкцию на сигнализатор Labko SET 2000 вы откроете, перейдя по этой ссылке:
http://promsis.com/
pdf/LabkoSet%
202000.pdf
P.S. Также хочу сообщить Вам, что существуют аналоги сигнализации Labko SET-2000, которые называются LC2-1 и собираются в России из импортных комплектующих (Mitsubishi, Siemens):
http://promsis.com/
oborudovanie/
dlya_ochistki_stokov
/signalizatoryi_urov
nya_zhidkosti/
flotenk/
signalizatoryi_lc2-
1/ К Вашим услугам..., если не нашли ответ на сайте: http://
promsis.spb.ru/ или в интернет-магазине: http://promsis.com/
|
|
|
Алексей феноменов
Новичек |
|
|
|
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/06/01 17:16
Спасибо за предыдущие ответы.
У меня появилась еще пара вопросов: 1) Какой кабель Вы рекомендуете прокладывать от блока управления SET-2000 до соединительной коробки, устанавливаемой в жироотделителе вне здания? 2) Способ прокладки кабеля (глубина) до жироотделителя, методы механической защиты кабеля от повреждений?
|
|
Алексей М.
Администратор |
|
|
|
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/06/01 17:35
Здравствуйте, Алексей. 1) Цитирую инструкцию к сигнализатору Labko SET-2000: "Кабель датчика, при необходимости, можно удлинить с помощью соединительной коробки и защищенного, двойного, скрученного монтажного кабеля. Кабельную проводку можно в таком случае выполнить одним двойным парным кабелем с парными защитными оплетками". Стандартный кабель 5м. идет в комплекте с прибором Labko SET-2000. Для удлинения Labko рекомендует следующие кабели: - Jamak arm 4*2+1*0,5мм2 - KLMA 4*0,8+0,8 (здесь необходима защитная труба).
2) При использовании кабеля Jamak защита необязательна, но для дополнительной защиты можно использовать также гофрированную трубу. Глубина прокладки кабеля не регламентирована производителями жироотделителей - ограничения могут указать разьве что производители кабеля. Думаю, не глубже уровня подводящих труб. К Вашим услугам..., если не нашли ответ на сайте: http://
promsis.spb.ru/ или в интернет-магазине: http://promsis.com/
|
|