avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000 - 2009/06/01 17:35
Здравствуйте, Алексей.
1) Цитирую инструкцию к сигнализатору Labko SET-2000:
"Кабель датчика, при необходимости, можно удлинить с помощью
соединительной коробки и защищенного, двойного, скрученного монтажного кабеля. Кабельную проводку можно в таком
случае выполнить одним двойным парным кабелем с парными защитными оплетками".
Стандартный кабель 5м. идет в комплекте с прибором Labko SET-2000. Для удлинения Labko рекомендует следующие кабели:
- Jamak arm 4*2+1*0,5мм2
- KLMA 4*0,8+0,8 (здесь необходима защитная труба).

2) При использовании кабеля Jamak защита необязательна, но для дополнительной защиты можно использовать также гофрированную трубу. Глубина прокладки кабеля не регламентирована производителями жироотделителей - ограничения могут указать разьве что производители кабеля. Думаю, не глубже уровня подводящих труб.
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.


    Темы Автор Дата
  thread link
Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000
Алексей феноменов 2009/05/29 15:50
  thread link
thread linkthread link В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000
Алексей М. 2009/05/29 15:51
  thread link
thread linkthread linkthread link В ответ на: Установка и монтаж прибора-сигнализации Labko SET-2000
Алексей феноменов 2009/06/01 17:16