Погодные регуляторы ECL - 2009/10/13 18:13
Во время процесса копирования конфигурации данных с контроллера ECL 301 на управляющую карту L 62 произошло отключение электро- энергии ( сработало УЗО ). Копирование прошло некорректно. Возможно ли восстановить ( перепрограмировать ) заводские установки управляющей карты L 62 ?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
Копирование данных на карту прикладных задач Danfoss L 62 - 2009/10/13 20:12
Здравствуйте!
Чтоыбы выяснить каково состояние карты прикладных задач Danfoss L62, необходимо вставить её в контроллер Danfoss ECl 301.
Дальше возможно несколько вариантов развития событий:
1. Карта Danfoss L62 все-таки успела докопироваться и все должно заработать.
2. Если карта Danfoss L62 не успела докопироваться, то после того как Вы ее вставили - копирование должно возобновиться.
3. Если после того, как Вы вставили карту в контроллер Danfoss ECL 301 ничего не происходит и погодный компенсатор не выдает никаких данных, то скорее всего карта сгорела и единственный вариант - покупать новую.
Здесь можно посмотреть описание, цену и инструкцию на карту прикладных задач Danfoss L 62