You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Форум об оборудовании для современных инженерных систем

 
Владимир
 
Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/05 22:45
Доброго времени суток, помогите с выбором насоса Wilo. Насос мне нужен для дачи, для питания бани и кухни, будет находится на 3
метрах выше уроня земли (чердак бани) и от центральной системы ещё метров 30, давление в системе скачет от 0,5
до 2атм , зимой эксплуатироваться не будет,но будет находится в неотапливаемом помещении.
Полазил в инете, подобрал Wilo-HMP 304.Но возникли вопросы если воду отключат нужна защита, что-то ставить?
Насос автоматически включается при пользовании водой(например открыл воду в душе),или вновь нужна автоматика?
Заранее благодарен, с уваженим к вам.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/06 21:58
Здравствуйте.
Насос для водоснабжения зданий WILO HMP вполне подойдёт под Ваши нужды. Единственное, что можно посмотреть весь модельный ряд насосных станций WILO HMP: 304, 305, 603, 604, 605..
Например, если водоразбор предполагается быть большим, то в таком случае, чем больше значение характеристики производительности насоса WILO HMP, тем лучше. Напор у всех моделей примерно одинаковый - отличаются они как раз расходом.
Можете сначала посмотреть весь ассортимент насосных установок WILO HMP (расшифровка маркировки Wilo: EM - однофазный, DM - трёхфазный).
Тут важно смотреть наперёд, чтобы в будущем не получилось так, что увеличилось колличество точек водоразбора, да ещё и используются одновременно, а производительности насоса уже не хватает.
Насосная установка для водоснабжения WILO HMP защищена от скачков давления и снижает частоту включений насоса посредством мембранного бака, который компенсирует гидравлические удары, изменения перекачиваемой среды..
По поводу отсутствия воды - насос просто не будет работать. Он не сможет закачать даже оставшуюся в трубопроводе воду, поскольку насосная станция для водоснабжения WILO HMP является нормальновсасывающей , то есть она будет работать только при наличии "подпора" на входе в насос. Подробные характеристики и данные по требованиям к системе для разных моделей насосов WILO HMP Вы можете найти в инструкции по эксплуатации насосных установок для водоснабжения WILO HMP
По поводу хранения насоса зимой в холодном помещении - очень не советую этого делать, если в насосной установке осталась вода..
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

Владимир
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/07 05:17
Странно, продавцы в один голос кричат, что нужо ставить датчик сухого хода, причём интересно на выходе насоса, да и в инете тоже об этом читал, что насос боится работы на сухую.А на входе теже работники советуют ставить обратный клапан,чтоб насос был с водой.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/07 15:00
Продавцы правильно кричат - насосу WILO HMP, конечно, нельзя работать "на сухую". Более того, нужно обеспечить определённый напор на входе в насос, поскольку насосная установка WILO HMP является нормальновсасывающей в отличие, например, от WILO HWJ..
Вы, наверно, неправильно меня поняли - я имел в виду, что при отсутствии воды или недостаточном подпоре, вызванным либо слабым давлением, либо слишком большой высотой установки насоса - насос не будет работать в том плане, что он не самовсасывающий и даже при подаче воды из бочки, ему потребуется давление на входе.
Реле давления, встроенное в насос действительно реагирует только на изменения давления после насоса и если Вы не можете обеспечить постоянное наличие воды на входе, то насос не сможет "понять", что там нет воды. Поэтому защиту от сухого хода действительно лучше поставить - достаточно самую простую. Такой прибор ещё называют гидростопом.. Его поставить, конечно, желательно.
Что касается обратного клапана на входе в насос WILO HMP - это спорный вопрос. Обратный клапан ставиться в такой системе после насоса, чтобы вода не возвращалась в оборудование и не создавала противодавление, особенно, если после насоса идёт разводка вверх или имеются предпосылки для образования противодавления.
Также обратный клапан ставиться перед насосом, если он является самовсасывающим, чтобы насос оставался заполненным водой. В данном случае, насос WILO HMP - нормальновсасывающий насос и я не вижу особого смысла ставить перед ним обратный клапан, т.к. даже в случае отключения воды, включится защита от сухого хода и насос всё равно не останется полностью залитым водой.. Тем более, если будет защита от сухого хода перед насосом, думаю, обратный клапан вобще ни к чему - когда появится вода, подпор перед насосом WILO HMP образуется вновь и всё будет нормально, когда воды не будет - сработает защита от сухого хода (гидростоп).
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

Владимир
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/09 21:37
Большое спасибо за такой развёрнутый и цельный ответ.
Подскажите пожалуйста я выбрал WILO HMP-304 у него минимальное давлении на входе должно быть 1,8 атм значит когда у меня в системе давление падает до 0,5атм насос не включится?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/11 17:20
Не совсем верно. Да, если предварительное давление на входе в насос WILO HMP-304 будет менее необходимого, то насос не будет включаться и работать.
Но эта величина в действительности меньше, чем 1,8 атм. 1,8 в инструкции - это давление, которое должно быть предварительно в баке.
Давления на входе будет достаточно скорее всего 0,8.
Ниже приведена кривая гидравлических характеристик насосной установки Wilo HMP 304 EM. Берём рабочую точку на гидравлической кривой и опускаем на кавитационную кривую (NPSH-значения) - видим, что самое минимальное давление на входе должно быть около 0,8 бар. При таком входном давлении насос должен работать и обеспечивать минимальные характеристики..

Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

Владимир
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/12 00:33
Большое спасибо успокоили. Просветите пожалуйста, по поводу технического обслуживания в зимний период, т.к насос эксплуатироваться не будет, нужно слить всю воду, на насосе сливную пробку я нашёл, а вот на ёмкости не наблюдаю? Хранить можно только в сухом или нужно отапливаемое помещение? И если только отапливаемое, можно только один насос без бака или разбирать не рекомендуется?
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: Подбор насоса для дачи - насосные установки WILO HMP для водоснабжения зданий - 2011/04/12 01:09
Лучше всего, конечно, хранить насос WILO HMP в тепле, но если это не представляется возможным, то постарайтесь по-максимуму избавиться от воды внутри насоса.
В принципе, ничего страшного с насосом не произойдёт, если просто слить воду и оставить одиноко ждать Вас в сарае на даче, но как и к любой вещи - чем бережней и внимательней к нему относиться, тем дольше он прослужит. Желательно также (как, например, автомобиль) - не только хранить в тепле, но и включать (не надолго, а буквально на полсекунды) раз в месяц-полтора, чтобы "встрясти" внутренние механизмы насосного агрегата. Тогда можно не боятся отказа двигателя, что иногда происходит при длительном простое насосов, например, при попадании конденсата в масло, из-за чего двигатель может "закиснуть"..
То есть, опасность не только в замерзании и расширении воды внутри насоса, но и в его длительном простое в неблагоприятных условиях без работы.
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/