Здравствуйте! Хотелось бы задать пару вопросов по насосам Wilo.
У нас установлен трёхфазный двухсекционный насос Wilo TOP-SD 40/10.
На доме пропала одна фаза из-за перегорания одной "губы" вводного рубильника. Ночью приехала аварийная служба и подсоединила вводные кабели, подходящие на рубильник, на вводные вставки, минуя неисправный рубильник. Во время переключения ими была допущена ошибка: они перепутали чередование фаз. Через день-два система отопления дома начала остывать, так как этот насос использовался в качестве циркуляционного. Я ознакомился с инструкцией данного насоса. В нём использована клеммная коробка в 5 варианте. Это предусматривает полную защиту насоса. Насос защищён от пропадания одной фазы, от перегрузки и блокировки. Если фазы на насос подключены в правильной последовательности, то горит индикатор зелёного света. Если фазы подключены неправильно, насос вращается в обратном направлении, то индикатор не светится. Означает ли это, что мотор не сгорит при неправильном подключении фаз? В нашем случае сгорел один из двух моторов двухсекционного насоса. Почему не оба? Заранее спасибо!
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на:Насосы Wilo для отопления - Циркуляционные насосы Wilo TOP-S и TOP-SD с мокрым ротором - 2011/04/12 20:38
Здравствуйте, Заур.
Сдвоенный циркуляционный насос WILO TOP-SD для отопления обычно применяется из соображений резервирования, то есть - при выходе из строя одного мотора, должен включаться второй. Если рабочая точка расчитана неправильно, то есть характеристика системы выходит за пределы характеристик работы одного мотора, в таком случае смысл резервирования теряется.
Отсюда ответ на Ваш вопрос - почему сгорел один мотор, - скорее всего потому, что на момент неправильного подключения фазы рабочим был именно один насос. Тот факт, что система отопления дома начала остывать говорит о том, что обычно мощности одного насоса не хватало и подключался второй мотор (чего при проектировании системы желательно избегать - брать насос помощнее).
По поводу неправильного подключения фазы - боюсь, это далеко не одно и то же что и "пропадание фазы". Соответственно, если насос WILO TOP-SD 40/10 DM защищён от пропадания фазы (для типа клеммной коробки №5 -втроенное электронное отключение на всех фазах), это не значит, что он защищён от электриков, способных перепутать фазность.
Кроме того, однозначно можно утверждать, что встроенная защита мотора не срабатывала, тем более если индикатор неисправности не горит красным цветом.
В Вашем случае стоит предпринять следующее:
1. Восстановить чередования фаз.
2. Отнести в сервис-центр WILO неисправный двигатель, даже если он не на гарантии, починка может обойтись недорого.
В идеале - купить более мощный насос WILO, который гарантировано будет действовать по схеме "основной-резервный" . Например,
насос WILO TOP-SD 40/15 DM, но точный подбор, конечно, возможен только после уточнения необходимых характеристик для Вашей конкретной системы отопления. Другой вариант - поставить ещё один циркуляционный насос WILO последовательно на систему отопления.
P.S. На всякий случай: проверьте на какой скорости работает насос WILO TOP-SD 40/10 DM, может достаточно просто переключить на более высокую.