Насосная станция WILO Jet HWJ: настройка и неисправности - 2011/06/08 17:28
Насосная станция WILO Jet HWJ 201 EM: настройка и неисправности.
Прошу помощи и совета. Использую для повышения низкого (а порой и полное его отсутствие) давления воды в частном доме из накопительной емкости 1,5 м.куб.
Проблема. После годичного перерыва в работе:
1. Не отключается. Нагнетает 3,2кг/см кВ и продолжает работать (при открытом кране).
2. Не отключается при закрытии водяного крана. Держит те же 3,2 кг/см кВ.
Вопрос.
1. В чем причина?
2.Как настроить реле давления?
3. Как проверить давление газа в мембранном баке? …. при пустом баке. Как это? Перекрыть подачу воды из накопительной емкости? Как и чем подкачать воздух?
4. Как определить износ уплотнения и мембраны в баке?
Заранее благодарю.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

avatar Алексей М.
Администратор
 
В ответ на: насосная станция WILO Jet HWJ: настройка и неисправности. - 2011/06/08 22:08
При таком длительном простое насосной станции WILO HWJ 201 EM, особенно в неутеплённом помещении, причин по которым установка работает некорректно может быть много.
Но наиболее вероятная причина неисправности насоса - нарушение работы реле давления. Скорее всего, действительно, сбита настройка или произошло элементарное "залипание" контактов в реле.
Что касается давления в мембранном баке насосной установки WILO HWJ 201 EM - его можно проверить обычным компрессером. Просто открутите нипель со стороны воздушной части, смотрите на манометр и докачайте воздух до необходимого давления.
Износ мембраны - относительное понятие, т.к. если там появилась трещина, то конец срока её службы не заставит себя ждать. Оценить же её состояние могут только в сервисном центре, где установку могут разобрать на винтики.. Туда всё равно придётся обратиться, если не удасться восстановить нормальную работу насосной станции WILO HWJ 201 EM..
Если дела окажуться совсем плохи, то советую сопоставить цену, сроки ремонта и посмотреть цены на новые насосные установки WILO HWJ
Ê Âàøèì óñëóãàì...,
åñëè íå íàøëè îòâåò íà ñàéòå: http:// promsis.spb.ru/ èëè â èíòåðíåò- ìàãàçèíå: http://promsis.com/
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

Вагри
 
В ответ на: насосная станция WILO Jet HWJ: настройка и неисправности. - 2011/06/09 17:21
Здравствуйте Алексей. Спасибо за ответ.
При продаже насосной станции прилагалось две «Инструкции по монтажу и эксплуатации» с совершенно разным содержанием. И только в одной описана (очень плохо!) настройка реле давления. Уже после отправки своих вопросов решил почитать эту инструкцию в инете на сайтах многих продавцов. Оказалось, полезно перечитывать одно и то же из разных источников, так как инструкция из инета содержала гораздо больше информации, хотя начиналась одинаково.
Но это еще более запутало меня. Вообще-то большинство инструкций – убоги, но эта особо.
1. Читаем: «…периодически проверяем давление газа в мембранном баке». Как? Чем? Описание технологии отсутствует!
2. А где вообще на чертеже, рисунке или в тексте сказано о ниппеле для подкачки? Я даже не знал о его существовании, хотя внимательно читал инструкцию.
3. А настройка реле давления на стр.6 - особая «песня».
Читаем: «…если вы хотите изменить настройку насоса, реле давления должно быть переустановлено в следующей последовательности:
--- …………
--- «Открыть вентиль на напорном трубопроводе и одно сливное отверстие». А второй вентиль на всасывающей стороне – открыть или закрыть? И «одно сливное отверстие» – так оно и так одно, а второе заливное.
--- «Установить требуемое давление выключения на центральной рукоятке». Что это такое? Нашел только гайку!
4. «Включить агрегат». А как же открытое сливное отверстие? И зачем его надо было открывать?
5. В названии самой станции вкралась неточность. В гарантийном талоне написано: HWJ- 202- EM. На самой станции WILO AG WJ-202EM-MODB,
А в инструкции все числа с окончанием на «1»!
Я понимаю, что все эти вопросы не по адресу, но вы же ближе к производителю, чем мы, потребители, да и вас бы меньше мучили вопросами.
Для себя я понял следующее:
1. Надо добиться давления газа в мембранном баке 1,5кг/см кВ. С момента покупки 17.05.07г я это ни разу не делал. Попробую накачать ножным автомобильным насосом с манометром.
2. Далее начну крутить две гайки реле давления, только так и не понял, зачем открывать, а потом закрывать сливное отверстие.
Просьба поправить меня, если что не так.
Судя по количеству просмотров моего письма за один день, думаю, что тема эта актуальна и полезна многим.
Заранее благодарен.
Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.

vladimir
 
В ответ на: насосная станция WILO Jet HWJ: настройка и неисправности. - 2012/04/28 22:54
Алексей М. писал(а):
При таком длительном простое насосной станции WILO HWJ 201 EM, особенно в неутеплённом помещении, причин по которым установка работает некорректно может быть много.
Но наиболее вероятная причина неисправности насоса - нарушение работы реле давления. Скорее всего, действительно, сбита настройка или произошло элементарное "залипание" контактов в реле.
Что касается давления в мембранном баке насосной установки WILO HWJ 201 EM - его можно проверить обычным компрессером. Просто открутите нипель со стороны воздушной части, смотрите на манометр и докачайте воздух до необходимого давления.
Износ мембраны - относительное понятие, т.к. если там появилась трещина, то конец срока её службы не заставит себя ждать. Оценить же её состояние могут только в сервисном центре, где установку могут разобрать на винтики.. Туда всё равно придётся обратиться, если не удасться восстановить нормальную работу насосной станции WILO HWJ 201 EM..
Если дела окажуться совсем плохи, то советую сопоставить цену, сроки ремонта и посмотреть цены на новые насосные установки WILO HWJ

Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.






Забыли пароль?